[FIX] APC 1500LCD Error F01 | Cambio bateria UPS

Mensaje por osiricat »

Como ya comenté en el hilo de viewtopic.php?f=20&t=419&start=150 , mi UPS principal sufrió un paro cardíaco, luego de 3 años de servicio continuo... salió el infame código ERROR F01... y se apagó ipsofacto... Consultándo documentación de APC, rápidamente ubique el origen de la falla:

F01: Battery Overload :doubt: ,

Imagen

really? :doubt: :lol:

Imagen

De lo que tenía conectado el UPS sólo el CPU era una carga importante, en idle jala unos 130-150W (y no se apagaba, pero duraba escasos 2-3 minutos en descargarse la bateria) y en full load jala unos 490W, y a los pocos minutos se iba a protección el circuito del UPS y se apagaba de inmediato dando el citado error.

Pues nada, compre la batería en amazon por 70$ http://www.amazon.com/gp/product/B001LN ... 00_details , y puse manos a la obra!

Paso 1. Sino tienen experiencia manipulando UPS, SIEMPRE lean el manual antes de desconectar o conectar absolutamente nada. Verifiquen los números de parte (P/N) del replacement part, volatje nominal de entrada (INPUT), salida y amperaje. Si la batería de reemplazo no es la correcta pueden causar un accidente :!:

Imagen

Paso 2. Preparamos el UPS para sacar la batería

Imagen

Procedemos a extraer la bateria vieja, abriendo la compuerta trasera del UPS, desconectando PRIMERO el POSITIVO (color ROJO) de la batería y luego el NEGATIVO (color NEGRO):

Imagen

Imagen

Paso 3. Problema detectado :doubt: La batería esta vomitada en su conector NEGATIVO, el terminal esta casi soldado a la bateria

Imagen

Despegamos con cuidado de no romper el terminal de la base de la bateria

Imagen

Retiré el protector plástico lleno de ácido, para poder limpiar el terminal

Imagen

Paso 4. Limpiar el terminal con paciencia o también pueden reemplazarlo por uno nuevo (lo venden en cualquier ferreteria). Yo usé limpiador electrónico y alcohol absoluto, luego lije los conectos para eliminar los restos, así quedó:

Imagen

Paso 5. Una vez limpios ambos conectores del UPS, estamos listos para instalar la bateria nueva, recuerden DESCONECTAR el UPS de la corriente:

Imagen

Paso 6. instalamos la bateria nueva, PRIMERO conectamos el NEGATIVO, y por último del POSITIVO (cable rojo), cuidado que la primera vez que haga conecto es normal que eche un chispazo, usen lentes para su protección sino son expertos.

Imagen

Paso 7. Voilá! como nuevo, para 3 años más

Imagen
Imagen
Avatar de Usuario

ThePhoenixBird
Administrador
Mensajes: 2166
Registrado: Dom Jul 26, 2009 11:30 pm

Re: [FIX] APC 1500LCD Error F01 | Cambio bateria UPS

Mensaje por ThePhoenixBird »

Excelente! osiricat nominado para el DYI del Año XD
Imagen
Imagen
Imagen

kuer
Mensajes: 1052
Registrado: Dom Ene 03, 2010 4:48 pm
Ubicación: Caracas

Re: [FIX] APC 1500LCD Error F01 | Cambio bateria UPS

Mensaje por kuer »

Muy interesante esto, estoy seguro q ayudara a mas d uno ;)
Imagen

Forzabild
Mensajes: 3692
Registrado: Lun Dic 21, 2009 2:45 pm

Re: [FIX] APC 1500LCD Error F01 | Cambio bateria UPS

Mensaje por Forzabild »

Se ve que es un proceso sencillo, sacar tapita, limpiar contactos, cambiar batería, meter tapita, listo.
Core i3-2100
ECS H67H2M3
2x4GB DDR3 Patriot
GTX 650 Evga
Fuente Cooler Master 500w EPP
Avatar de Usuario

Topic author
osiricat
Mensajes: 1860
Registrado: Mar Ene 26, 2010 12:21 am
Ubicación: ccs, vzla

Re: [FIX] APC 1500LCD Error F01 | Cambio bateria UPS

Mensaje por osiricat »

Merci, la idea es que los que tienen estos UPS heavy duty sepan que nada en la vida es eterno, pero cuando el momento llegue lol, algo se puede hacer sin tanto protocolo, no es para nada complicado cambiar la bateria y se ahorran alguit$.